全文强条!混凝土通用规范建议及部分条款解读

提问 发帖 回复

来源:土木吧 如有侵权请联系删除 关于《钢筋混凝土结构通用混凝土结构》(征求意见稿) ---一些建议意见及部分条款解读以下观点仅代表作者个人观点,不代表任何单位和机构。 一、问题由来 重磅!住房和城乡建设部2019年计划推出30余项国家工程建设规范(全文强制)征求意见稿: 其中与地下连续墙有关的共计: 1 《工程钢筋混凝土

来源:土木吧

如有侵权请联系删除


关于《钢筋混凝土结构通用混凝土结构》(征求意见稿)

---一些建议意见及部分条款解读以下观点仅代表作者个人观点,不代表任何单位和机构。


一、问题由来


重磅!住房和城乡建设部2019年计划推出30余项国家工程建设规范(全文强制)征求意见稿:

33211.png

其中与地下连续墙有关的共计:

1 《工程钢筋混凝土通用规范》征求意见稿

2  《技术规程结构通用规范》征求意见稿

3  《建筑结构通用规范》

4 《设计说明通用规范》

5 《抗震等级通用规范》

6 《砌体结构通用规范》

7 《结构规范房屋建筑素混凝土通用规范》

8 《既有建筑鉴定与市政工程通用规范》本次本人就《混凝土结构通用规范》征求意见稿


谈谈个人建议,供各位参考,其它规范作者将陆续发表个人建议及解读


二:《混凝土结构通用规范》(征求意见稿) 部分建议及解读


   1.png

2.png


1、关于混凝土的选择问题 


 新《规范》3.1.5 规定如下

23.png

    注意:本条无条文说明,建议补充  现《砼规》 4.1.2 规定如下:

4.1. 2 组合结构结构的混凝土强度等级不应低于 Cl5 ;

构造柱的混凝土强度等级不应低于 C20 ;采用强度等级400MPa 及以上的钢筋时,混凝土强度等级不应低于 C25混凝土混凝土结构的混凝土强度等级不宜低于 C40 ,且不应低于 C30。承受重复荷载的木结构构件,混凝土强度等级不应低C30 

由2本规范对比可以看出以下差异:

1) 素混凝土结构强度最低等级由C15提高到C20这个调整不明白其理由是?

2) 钢筋混凝土结构混凝土强度最低等级统一调整为C25  这个理由比较清楚,主要是今后钢筋强度等级均400MPa及以上了

3) 预应力混凝土结构表示不正确:C40和C30均是不应,建议调整

234.png

建议调整为:   预应力混凝土结构的混凝土强度等级不应低于 C40 ,且不得低于 C30。

问题1:是否需要明确剪力墙素混凝土垫层的强度等级?问题2:预应力钢结构等非主要受力构件混凝土强度等?


2 、关于钢筋选择问题


1) 新《规范》3.2.1  

55.png

66.png

建议1  建议取消RRB400级钢筋

建议2  建议补充HRB600钢筋理由是:钢筋混凝土用钢 第2部分:热轧带肋钢筋 GB/T1499.2-2018        

已经取消了RRB400,但增加了HRB600 新亮点:补充了CRB600H  (明确用于楼板)

44.png

2)新《规范》3.2.2

554.png

建议调整:表3.2.2-1 中CRB600H钢筋的屈服强度标准值520为540 理由是:《冷轧带肋钢筋》GB/T13788-2017   已经将CRB600H钢筋的屈服强度标准提高到540N/mm2

5543.png

443.png

同样:表3.2.3-1 中CRB600H  钢筋抗拉设计强度应由415调整为430        抗压强度设计值由415调整为380  理由是:《CRB600H高延性高强钢筋应用施工》CECS458:2016已经将其钢筋强度抗拉强度设计值提高到430N/mm2

4433.png

4432.png

建议:表3.2.4 中取消HRB335 因为前面表3.2.2-1,2 均已经没有提及HRB335        同时建议也取消RRB400,补充HRB600钢筋

445.png

问题: CPB500 是否应是CRB500?


3、设计方面


4456.png

建议:4.1.4中不利时应取1.2调整为1.3理由是:《建筑结构可靠性统一标准》GB50068-2018 已将预应力荷载分项系数调整到1.3.


665.png


4 、关于结构变形规定


33.png

22.png

11.png

问题1:将层间位移控制纳入强条规范是否合适? 

问题2:目前业界认为我国的层间位移控制较严,各地都在逐步放松  如果写入全文强条规范,是否任何工程项目都必须严格执行呢?

45.png

问题:将舒适度纳入强条规范是否合适?  且没有条件限制要求,是否意味着所有工程都必须进行控制?


5、构件设计


556.png

问题:将裂缝宽度限制列入强条无可厚非,但是目前规范建筑给出的裂缝计算公式适用范围有限,如对于双向板等构件并不适用,但很多地方审图要求计算双向板裂缝。  如果本身计算就不合适,裂缝宽度限制又作为强条,是否过于严厉,当然也不够科学吧。


6、关于基础厚度


34.png

建议`1:低层和多层剪力墙厚度120调整为140 mm   

问题:实心楼板厚度不应小于100mm,不论板跨度吗?     

因为是强条,是否意味着今后板的最小厚度就是100?  

个人认为极不合理   


7、关于保护层厚度

54.png

问题:6截面结构的主筋保护层厚度不得小于70mm,            

是否指地下结构外墙,如果地下外墙不区分是否有建筑外圈梁保护统一按70mm考虑,是否过于严厉?  

另外地下外墙也需要进行裂缝宽度控制,这样不敢想,今后地下结构外墙的配筋及抗震需要做多大方能满足这个要求?   

 建议:建议明确此处的地下连续墙结构概念


8 关于柱配筋


546.png

建议:取消表4.4.17-1   中非抗震柱       

 理由:目前我国已经无非地震区 问题1 :上表中防水为三、四级时,对框支柱没有最小配筋率要求?          

现《抗规》要求是0.8、0.7 同角柱.


 9、关于内外筒梁


78.png


问题:那些梁属于非抗震呢?


10 个人认为几个新亮点


6654.png

6653.png


由以上这几条可以看出,今后会对建筑日常使用维护提出了比较高的要求这也要求设计师在结构加固中将相关对结构、维护、管理等提出具体要求,。

以上是作者本人对《混凝土结构通用规范》征求意见的部分建议及解读,建议部分随后将发给征求意见部门参考。