新版钢结构规范中的防火要求?

提问 发帖 回复

  建筑钢结构防火技术规范3.2.1条规定,钢结构应进行耐火验算与防火设计,请问大家对这一条是如何理解的?具体又是如何实施的

  建筑钢结构防火技术规范3.2.1条规定,钢结构应进行耐火验算与防火设计,请问大家对这一条是如何理解的?具体又是如何实施的

    申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

  • 收藏0

  • 打赏0

分享至:

评论 文明留言,专业沟通

请先 登录,再评论!

全部评论
  • kill-time
    kill-time 2019年01月25日 09:16:39 2楼
    请问,有没有人遇到这个条款的具体的问题?
    回复 举报 点赞
  • kill-time
    kill-time 2019年01月27日 12:34:01 3楼
    有没有人在审图时碰到这样的问题
    回复 举报 点赞
  • 我有我的燕
    我有我的燕 2019年01月28日 09:01:37 4楼
    几个月前图审,确实有人提到了防火验算。实际上计算不太现实,但是也可以依据规范手算。最后处理是沟通图审专家,按照构造措施来做。另外提一点,在组合楼板设计的时候,明确提出了要进行防火验算,我们一般设计都采用非组合楼板,从而简化