冬季空调新风预热的原因是什么?应该 预热到什么状态点?

冬季空调新风预热的原因是什么?应该 预热到什么状态点?
  • 收藏0

  • 打赏0

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

回复

分享至:

  • vincent_nk
    vincent_nk 2007年10月16日 08:47:23 22楼
    以下是引用lg_25299在2007-10-15 20:38:40.0发表的内容: 对于直流全新风88必发手机版登录,冬季新风预热,教材及有关资料没明确说明,似乎是,空气处理过程比较容易实现,先是等湿温升过程,然后是绝热加湿过程。。。。。,还有就是配合新风机组,处理盘管的处理能力(焓值太大,机组处理不了) 对于一次回风88必发手机版登录,冬季新风预热,其作用是,一可以保证88必发手机版登录使用最小新风比,二是能防止严寒地区新、回风直接混合时产生冷凝水。 对于直流全新风88必发手机版登录,个人认为没有必要预热。 对于一次回风88必发手机版登录,最小新风比和预热无关;新回风产生冷凝水不一定在严寒地区地区发生。
    回复 0 举报
  • lg_25299
    lg_25299 2007年10月16日 14:56:50 23楼
    新回风产生冷凝水不一定在严寒地区地区发生。同意 对于一次回风88必发手机版登录,最小新风比和预热无关;不同意 教材上说了,画寒食图也能看出来,很有关系得
    回复 0 举报
  • vincent_nk
    vincent_nk 2007年10月16日 15:48:47 24楼
    新风量的确定规范上有明确解释,在此就不赘述。
    回复 0 举报
  • westboy_163
    westboy_163 2007年10月19日 17:01:58 25楼
    全国民用建筑工程设计技术措施(暖通空调动力)P121中3.5.20寒冷和严寒地区的空气调节88必发手机版登录其空气应设有冬节防冻措施:3必要时设空气预热器,但预热器水路不设自动调节阀; 我的理解是空气通过盘管的时候 由于先通过前面盘管前2排(一般有4排) 后面2排不能及时有加热作用,这样会是盘管冻坏,所以要预热下 我们做的沈阳 长春的项目都做了预热器 用的电加热器 甲方没用 后来新风机全都冻坏了 不过也找不到我们的事
    回复 0 举报
  • houlong
    houlong 2007年12月11日 10:36:16 26楼
    各位这是好专业,羡慕
    回复 0 举报
  • houlong
    houlong 2007年12月11日 10:38:31 27楼
    请问冬季新风预热需要单独的预热设备吗?还是就代热回收的新风机组就可以了?谢谢
    回复 0 举报
  • luguanyan808
    luguanyan808 2007年12月21日 21:59:17 28楼
    在一些地方冬季温度较低,为了保证送风温度,一般设预热。能达到目的就行了,怎么实施应该问题不大,关键不要带来新的麻烦
    回复 0 举报
  • lxf9555
    lxf9555 2007年12月22日 22:05:06 29楼
    全新风空调箱如果有加湿段,温度过低,会导致加湿量不足.比如等焓加湿的话预热温度达到30多度都是正常的,等温加湿的话预热温度会稍低些.
    回复 0 举报
  • hicjl
    hicjl 2008年08月05日 00:27:51 30楼
    但为什么是5度呢?请指教
    回复 0 举报
  • sosososo1114 2008年08月11日 11:12:05 31楼
    全空气88必发手机版登录的新风余热好像不是用盘管啊,有的用电热(好像不太好),有的用排风换热吧