冷冻水泵的选型疑惑

提问 发帖 回复

我们选用主机制冷量时一般都是按照计算总负荷的80%来决定,但是选末端呢,一般都是按照末端的中挡风速来定,有时还放大一个型号。这样下来,就导致末端的水量要远大于主机的额定冷冻水量,例。一个宾馆,假设房间为20平米。共40个房间。按每平米140W的负荷计算。每房间的冷负荷就是2800W。供回水温差为5度,则末端选型是FP-680;水流量为0.694立方/小时。40台就是27.76立方/小时。主机选型:20平米*40个房间*140W*80%(考虑同时使用系数)=89.6KW 问题来了。我选用主机制冷量为90KW-100KW左右的机组,它的额定水流量一般都是在18立方/小时左右。比起末端所需的流量那是小多了。这时,

这时,冷冻水泵到底怎么选型呢。(说明一下,为节省成本,末端就没打算装电动二通阀和电动三通阀。也没装旁通阀。)到底是按主机选,还是末端选呢?
  • 收藏0

  • 打赏0

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

回复

分享至:

  • liujun1124
    liujun1124 2011年03月02日 21:56:34 2楼
    我按末端来选,是有理由的.我以前也是按主机选.有一个项目.供30台末端,走的是同程,可就是有3个房间的温度降不下来.面积是35平米,配的204的盘管.后面实在是没辙了,只好把冷冻水泵换了.换了以后就可以了.
    回复 0 举报
  • 康平空调conpin
    康平空调conpin 2013年12月10日 21:29:26 3楼
    知道了,现场经验啊:):)
    回复 0 举报
  • lhb花生
    lhb花生 2016年03月17日 21:56:52 4楼
    路过,学习一下
    回复 0 举报
  • hb1975250
    hb1975250 2016年07月22日 23:30:46 5楼
    首先,应按计算负荷选择冷机。冷冻水泵流量按照冷机选择
    回复 0 举报
  • daiyan
    daiyan 2017年05月24日 10:52:13 6楼
    制冷主机根据全楼计算负荷选,不是总负荷的80%,空调末端根据房间负荷选,一般空调末端总容量会是制冷主机的1.2倍左右,冷冻水泵根据主机选。
    回复 0 举报
  • 陌上人如余
    陌上人如余 2017年11月03日 17:03:24 7楼
    路过,学习一下
    回复 0 举报
  • 后来的默默
    后来的默默 2018年09月16日 10:56:35 8楼
    按照总负荷选冷冻水泵,再说什么阀都没有还有什么同时使用系数,末端中档风速,实际末端选型容量略大于负荷。
    回复 0 举报