做工业建筑的讨论一下《建筑防排烟标准》GB51251-2017——包括实际工程设计和自己的体会、建议

提问 发帖 回复

《建筑防排烟88必发手机版登录技术标准》GB51251-2017已经实施了一段时间,感觉这个《标准》大大改变了一些原来的设计思路和理念。更感觉对于工业建筑真的有需要改进的地方。 我是做工业建筑的,各位设计师们,你们在应用gb51251设计过程中,有什么感觉不适合 或者 需要修订《标准》的地方吗?欢迎大家来讨论一下,包括实际工程设计和自己的体会、建议。更希望规范制定专家组的专家们能看到!唯一的希望和目的是改进我们的规范更好的适应实际,更有可操作性!而不是规避责任而使得建设方的负担增加!

评论 文明留言,专业沟通

请先 登录,再评论!

全部评论
  • liwangy
    liwangy 2020年04月22日 14:21:21 2楼

    我先来:

    强条4.4.7必须采用管道排烟!

    我们做的单层厂房不吊顶,在《排烟标准》未出现前,屋顶排烟风机,感觉简单而且可操作性强 ,

    但是《排烟标准》GB51251出来后,悬空设了风口,然后加上管道,再设个排烟机房,不仅投资大大增加,而且干扰了工艺的工序!


    回复 举报 点赞
  • 自由在在的鱼
    自由在在的鱼 2020年04月23日 10:47:03 3楼

    楼主辛苦了,谢谢分享。

    回复 举报 点赞
  • 大小主宰
    大小主宰 2020年04月23日 11:24:15 4楼

    感谢分享意见,了解一下

    回复 举报 点赞
  • liwangy
    liwangy 2020年04月23日 14:49:32 5楼

    再有,感觉这个规范就是搞研究的人指定出来的——不知道专家组里面有多少搞设计的!

    比如4.6.10~4.6.15,实际设计中,谁会去进行这么多变量的理论计算??

    再比如4.6.7,给出这个有什么意义呢??!!实际中,火灾不仅受发生场所的影响、还有燃烧物质的影响吧——统一厂房,不同的生产产品,肯定不同的结果!

    感觉闭门造车!可指导的又是实际设计!

    怪不得不叫《设计规范》了而改叫《技术标准》了!

    作为国家实施的东西,真是让人无语!!

    回复 举报 点赞
  • liwangy
    liwangy 2020年04月23日 14:54:40 6楼

    第三:排烟量!如此巨大!不知道为何!

    很不合理的4.6.3.1,取值不小于15000——50平米的房间和250平米的房间,竟然排烟量相同!真是无语!!!!

    我们做过一些厂房内的小隔间,从几十到几百平米不等,排烟量感觉很不合理!

    回复 举报 点赞
  • liwangy
    liwangy 2020年04月23日 14:58:05 7楼

    第三:排烟量!如此巨大!不知道为何!

    很不合理的4.6.3.1,取值不小于15000——50平米的房间和250平米的房间,竟然排烟量相同!真是无语!!!!

    我们做过一些厂房内的小隔间,从几十到几百平米不等,排烟量感觉很不合理!




    第四:第4.6.1,设计风量取计算风量的1.2倍——惊人!!尤其排烟风机和排烟风管,真是惊人!

    排烟量的基数这么大,再1.2倍,真是…………

    还有,巨大的排烟量,再加上补风,实际真应用起来,感觉就是人工增强火势——不知道有没有见过以前农村灶台的风箱!与那个有何区别?边进风边排风,不会增大火势吗??

    回复 1 举报 点赞
  • liwangy
    liwangy 2020年04月23日 15:02:08 8楼

    第五,单层建筑设置专用的排烟机房!!!!

    实际中,这条不仅别扭,更是让工艺专业无语——暖通专业也无语!吊装的排烟风机,硬生生分隔设个隔间,很别扭!

    这个GB51251 太让人无语了!规范越来越细,而问题的解决反而越来越复杂——甚至简单问题复杂化!哎……真希望规范编制组能慎重,从可操作性入手,多去实际调研!!

    回复 举报 点赞
  • liwangy
    liwangy 2020年04月23日 15:15:05 9楼

    第五,单层建筑设置专用的排烟机房!!!!

    实际中,这条不仅别扭,更是让工艺专业无语——暖通专业也无语!吊装的排烟风机,硬生生分隔设个隔间,很别扭!

    GB51251 规范越来越细,而问题的解决反而越来越复杂——甚至有“简单问题复杂化”的感觉!哎……真希望规范编制组能慎重,从可操作性入手,多去实际调研!!

    回复 举报 点赞
  • z826980045
    z826980045 2020年04月24日 08:56:44 10楼

    你说的有道理,还有自然排烟非得两边对称布置,否则就得机械。有点扯。稍微高点的厂房  做出来的风管巨大无比,有点吓人。

    回复 1 举报 点赞
  • fschyx
    fschyx 2020年04月24日 14:45:01 11楼

    排烟风机设计风量要按计算风量乘1.2倍。一个防烟分区风量不能小于15000,我理解这个15000就是设计风量了,可是审图的说是计算风量,要求再乘1.2   你们觉得合理吗,你们也这么理解吗

    回复 2 举报 点赞