距离会员到期还有30

关于空气开关接线处烧坏的原因

提问 发帖 回复

最近我家的电路经常断电,检查了一下总开关,发现空气开关火线接线处明显烧坏。家里最大的用电器是3000w的电热水器,现在经常跳闸,昨晚上又跳闸了,我去检查了一下发现空开连线点已经完全烧坏,我摸了一下电线,电线是热的。有木有大神能给我解决一下呢。

最近我家的电路经常断电,检查了一下总开关,发现空气开关火线接线处明显烧坏。家里最大的用电器是3000w的电热水器,现在经常跳闸,昨晚上又跳闸了,我去检查了一下发现空开连线点已经完全烧坏,我摸了一下电线,电线是热的。有木有大神能给我解决一下呢。

    申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

  • 收藏0

  • 打赏0

分享至:

评论 文明留言,专业沟通

请先 登录,再评论!

全部评论
  • wang171468177
    wang171468177 2020年02月13日 16:42:33 2楼

    这样是你的线没压紧接触不良造成的。你的电线像是铝的,最好打个回头就没事儿了。

    回复 举报 点赞
  • 自由在在的鱼
    自由在在的鱼 2020年02月13日 17:37:58 3楼

    接线位置松脱了。。。

    回复 举报 点赞
  • jctingyl
    jctingyl 2020年02月13日 20:39:03 4楼

    铝芯线跟铜接线座连接,接触不好,发热严重,最好弄一个铜铝过度线鼻。